土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 影响风冷热泵结霜的因素

影响风冷热泵结霜的因素

发布于:2005-11-01 13:26:01 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
风冷热泵制热时,室外换热器会不断结霜,导致系统会不定时除霜,那么影响风冷热泵结霜的因素都有哪些那,请各位谈谈

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 83508310
    83508310 沙发

    这个说法是对的,夏天的冰镇汽水会结水珠,那么冬天就该是冰霜,这个是毫无疑问的,关键在于如何在保证换热的同时减少结霜的发生率。增加交换面积和管道的间距也许比较好
    2008-03-14 14:46:14

    回复 举报
    赞同0
  • cnlwh
    cnlwh 板凳


    室外换热器设计必须满足两个前提,再讨论其它问题:
    1)保证足够的换热面积;
    2)保证管内侧制冷剂流程的合理布置。
    我所见到的系统如果有问题,通常是这两个问题已经决定了系统无法满足系统高效运行的要求。
    2006-06-18 10:58:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻找专门做地源热泵,水源热泵的

请问,有没有专门做地源热泵。水源热泵的朋友没,请您留下联系方式啊;我以后找你们好沟通沟通啊!我的联系方式!QQ123293124 POPO:zlfeng1981

回帖成功

经验值 +10