土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜的电流问题?

电容柜的电流问题?

发布于:2010-07-23 10:08:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问你们在计算电容柜的电流时怎么考虑功率因数,因为在功率因素低的时候,电流会增大好多。180kvar的电容柜,计算电流应该是259A,但电容全部投上时,电流达300A,这是为什么呢?

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-7-23 10:48 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wysh
    wysh 沙发
    同意六楼意见,这可能是谐波造成的
    2010-07-23 21:50:23

    回复 举报
    赞同0
  • 姜振祥
    姜振祥 板凳
    电容器电流按照公式计算啊
    电容能在1.1倍的额定电压长期运行
    电容能在1.3倍额定电流下长期工作,这里考虑谐波的范围了 超过这个范围就是不正常的 那就的测量谐波了 否则电容极易损坏啊