潜水泵用12V供电?

发布于:2005-11-01 12:29:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑电气设计规范
JGJ/T 16-92

14.8.3 游泳池
(3)在0区内,只有采用标称电压不超过12V的安全超低压供电时,才可能装设用电器具及照明器(如水下照明器、泵等)。
14.8.4 喷泉、喷水池、装饰展览池等亦应采取安全保护措施,具体可参照本章第14.8节所规定的内容执行。

按如此说法,难道潜水泵也要用12V供电?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chshchy
    chshchy 沙发
    你的问题非常有意思。

    就是一直存在这个问题!规范上的话也有敷衍的嫌疑。

    可是,谁去用低压电机呀???

    另外的问题还很多。

    比如图集上要求把低压水下灯具与LEB相连,但是隔离变压器低压侧又规定不能与电源侧PE线相连。在有泵的情况下,泵的PE线也肯定是要连接到LEB上的。那么这个时候,你的低压水下灯到底是连到LEB上还是不连?

    其实,最直接也最不矛盾的方法是全部采用220V交流。并且使用30mA漏电开关。但是,我们做设计的又有几个是用220V水下灯的呢?

    2007-09-25 16:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    装漏电保护好了,用12V不现实。
    2007-09-25 12:46:25