给排水工程
\
建筑给排水
\
800平方的地上一层小型车库要设置喷林吗?
800平方的地上一层小型车库要设置喷林吗?
800平方的地上一层小型车库要设置喷林吗?谢谢回复!
发布于
2005-11-01 11:46:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yaviscz
还是由我来回答吧。想偷懒点都不行。
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第7.2.1条可知道
一、二、三类地上汽车库和停车数超过10辆的地下车库都应设置喷林。
一类>300辆,二类151-300辆,三类51-150辆,四类<51辆。
故地上的停车库的停车数<51辆可以不用设置自动喷林。
2005-11-02 09:27:02
来自 PC
评论
举报
saerka_rock
楼上朋友的说法不知道是根据哪本规范的哪一条啊?我找了低层和高层建筑设计防火规范,好像都没有这样的说明哦~~
2005-11-01 23:31:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yaviscz
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
130
回复
430
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.24 万条内容 · 1297 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第7.2.1条可知道
一、二、三类地上汽车库和停车数超过10辆的地下车库都应设置喷林。
一类>300辆,二类151-300辆,三类51-150辆,四类<51辆。
故地上的停车库的停车数<51辆可以不用设置自动喷林。