排水横管不得已穿厨房上空,应做什么保护措施?

发布于:2005-11-01 10:38:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据《建规》4.3.6要求,排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施。(强条)现在建筑见也不退让,我只能把2层的排水横管布置在一梁下,现2层做同层排水已不可能,故想问问各位xdjm我还能采取什么样的保护措施才能算是有效呢~~谢谢大家~!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xiedong5486
    xiedong5486 沙发
    图集啊,多谢多谢~~!
    2005-11-02 08:53:02

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    1、移厨房
    2、操作部位正上方作硬质吊顶,吊顶内设越并防水,吊顶低点采取排水措施;
    3、沿排水管排水方向设与排水管同坡集水托槽,在末端设置管道,引至排水沟或地漏;

    见05SS904