发布于:2010-07-22 22:09:22
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
去年做的一个急速冷冻柜(用的是谷轮涡旋zf24k4e-twd系列压缩机风冷机组,要求空载1小时达到-40°C),前段时间气温比较低的时候,啥事也没有。最近两天气温升高,压缩机出现高压报警。(1)检查冷凝风扇运作正常,再检查冷凝器也不脏(装机1年,运行时间还不超过200小时)。(2)放掉部分R404a冷媒,系统运行1个多小时后,压缩机外部过载保护。(3)复位开机,检查各项运行参数:环境温度42°时候,柜内温度在-20°C的时候,低压1.2bar,高压在23.5bar,压缩机三相电流在14.5A(系统设计的最大压力在32bar,保护压力在28bar,电流为14A)
希望各位前辈多多指点,万分感谢!
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报