手上一个项目:地下一层为车库,地上四层为办公,按规范车库应做火灾自动报警,请问地上的能不能不设置火灾报警系统?谢谢回答,请引用规范
  • adzjwzjw
    adzjwzjw 沙发
    本人认为:如果只是三类地下车库,无机械防排烟及其他需要自动报警联动要求的上面是普通办公的都可以不做。喷淋用压力开关联动。
    如果地下车库做了,上面的建议做,反正已经设了,也不差上面这一点,省得以后麻烦。
    要设置的规范依据
    汽车库、修车库、停车场设计防火规范 9.0.7 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。
    建规要做消防报警的11.4.1去看一下办公楼是否要做。
    民规第13.1.3,稀里糊涂,连授课的老师都讲不清,自己去理会吧,胆小的都做上。

    [ 本帖最后由 adzjwzjw 于 2010-7-23 09:05 编辑 ]