【求助】pkpm数检报错,急求解决方法
【求助】pkpm数检报错,急求解决方法
这个报错都一次遇到
ERR: 指定层刚性板区域相互连接, 层号: 2, 板编号 507, 569
ERR: 指定层刚性板区域相互连接, 层号: 2, 板编号 508, 555
看不懂啊,这个板编号哪里能查询,不知道在哪,不好找毛病啊
坛子里谁遇到过类似问题,求教,谢谢
发布于
2010-07-22 21:41:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zhangli_203
比如 ERR: 指定层刚性板区域相互连接, 层号: 4, 板编号 396, 393
今天也遇到了这个问题,后来解决了。在特殊构件补充定义里,显示刚性板号,如果刚性板区域相互连接,则在这里能够看得到,具体进行处理。像我的分了两根塔,但其中一个塔的柱子是在其他塔轴线上偏移过来的,这样程序把这两个有分缝的它连在了一起,检查就出现了问题。处理之后就没有了。自己总结的,希望对你有帮助。
2012-10-09 17:58:09
来自 PC
评论
举报
zhangli_203
