极端进综保的是1A,出来时1A` 尾端是2A 出来的是2A` 极性反了的话 不在互感侧改线 而在综保上把1A和1A`调换下可以么

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • panp1983
    panp1983 沙发
    可以,但是不规范
    2011-03-10 14:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • yutaolion
    yutaolion 板凳
    同意楼上观点。做事一定要规范,不要留下隐患。
    2011-03-10 13:46:10

    回复 举报
    赞同0