小区热水案例
居住小区内住宅和公共浴室设集中热水供应系统,住宅300户,每户2个卫生间,每个卫生间浴盆、洗脸盆各一个;公共浴室设沐浴器50个,洗脸盆5个,每晚7~10点供水,热水温度60,冷水10。热水密度1。卫生器具用水定额:浴盆200L/h 沐浴器300 洗脸盆30。同时使用百分数100%。求该系统设计小时耗热量: 4370182 4893557 78599345 8906098
计算:住宅按一个卫生间,一个浴盆计。设计小时耗热量:300*200*(40-10)*1*100%*4187/3600=2093500w
浴室:[50*300*(40-10)+5*30*(30-10)]*4187/3600=[450000+3000]*4187/3600=23530w
合计:2093500+23530=2117030w
答案没有,如按60度为热水温度则明显不对

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xxrlll
    xxrlll 沙发
    局部应用系统那道题到底是选192.还是28.8啊
    2010-08-19 15:34:19

    回复 举报
    赞同0
  • tzcd9898
    tzcd9898 板凳
    淋浴器也没说明有没有淋浴小间。使用水温应套规范表5.1.1-2
    2010-08-17 23:17:17