土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 末端设备选型--给设计新人的话(第三部分)

末端设备选型--给设计新人的话(第三部分)

发布于:2010-07-22 16:16:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
很多讨论帖中,有人列出空调机风量,如风机参数35000立方每小时风量,制冷功率432KW,制热功率728KW,以下便有人根据这个冷量去验算服务房间的单位冷指标,而忽略了空调机组的工况,以上面例子,这些参数就是一般空调箱样本35000风量,6排管新风工况的参数,是按进风参数35°DB/28°WB,而用于室内房间的室内设计工况下,回风和新风按一定比例混合后可能是这个点吗?如果进风温度低了,空调箱的输出有那么大冷量吗。请想一想空调书上是教按样本冷量来确定风量,还是按送风温差来计算风量的? 所以,如果不能提供选型时确定这个制冷量工况的话,仍然应该校核风量。

末端房间计算完毕后,很多人即按计算值去查样本,按样本上的冷量来配,忽视了工况问题,也不校核送风量,这样就有可能出现选型失误。风机盘管如果按中档冷量选,可以从另外一个侧面回避掉这个问题,但是VRV室内机就回避不了了。

举个例子,大金型号为28的室内机,额定制冷量为2.8kW,但是有没有注意过这个2.8kw的工况是进风27°dB/19°wB,而我们一般设计室内为25°,即我们的设计工况要求室内机的进风工况为25°dB/18°wB,这时这台28的室内机在我们设计工况下,制冷量会减少大约20%。大家可以去对比大金进口机的样本和国产机的样本,同一个型号的机器,在国产机的样本上型号是28,而在进口机的样本上可能就是25,并不是大金估计扩大机器型号,而是国家的标准不同,我国要求标准工况为进风27°dB,别国要求标准工况为25°dB。

所以末端选型(风机盘管或室内机)的时候,要么查变工况性能表,要么按送风温差校核送风量,可以简单根据室内显热负荷的除显热公式计算,建议校核送风量,或者直接计算送风量,因为变工况性能表不是每个样本都有的。

对于房间来说
Q(kw)=G(kg/s)*1.02*(t1-t2)
这里Q为室内显热负荷,注意是显热负荷,不是全热负荷;G为送风量;t1为室内温度;t2为送风温度。

而空调箱做设备表的时候,应提供盘管进口温度和盘管出口温度(这个一般就是送风温度),而盘管入口温度在一次回风工况下是室内回风按比例与新风混合后的温度。

全部回复(174 )

只看楼主 我来说两句
  • tt10141516
    tt10141516 沙发
    非常感谢,以前还真没注意到
    2014-07-03 09:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • 飛心破碎
    飛心破碎 板凳
    楼主专业啊,又涨姿势了:lol
    2014-07-02 16:55:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调设备设计时如何选择表冷器的排数和孔数

若是知道空调机的风量、静压、制冷量、制热量,如何选择表冷器的排数和孔数,以及表冷器内铜管的管径? 现在我们表冷器内部主要选用16的铜管,但是我不知道为什么一定是16的,管内的水流速取多少为好?换热面积怎么计算?

回帖成功

经验值 +10