PT保护问题

发布于:2005-10-31 21:02:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?

全部回复(107 )

只看楼主 我来说两句
  • cyw1300521968
    cyw1300521968 沙发
    我们一般选用XRNP熔断器,至于选用1A或0.5A要根据具体互感器才能选定的,有些可以使用1A的,正常情况是选用0.5A
    选用1A可以防止雷电积累有持续的电流通过通过熔断器--PT一次绕组--中性点接地(中性点没经过一次消谐而直接接地的系统)而烧断熔断器的危险。
    2009-05-09 21:59:09