土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家来指点一下我计算的谐波滤波参数

大家来指点一下我计算的谐波滤波参数

发布于:2010-07-22 16:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器容量630KVA,380V.中频炉6脉负载。 5次电流180.7次90A。 其他不考虑。

请大家给小弟指点一下。 谢谢了。

5次谐波参数设计表.png


7次谐波参数设计表.png

  • goatking
    goatking 沙发
    变压器容量630KVA,380V.中频炉6脉负载。 5次电流180.7次90A。 其他不考虑。
    2010-07-22 17:33:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵房、冷冻机房的无功补偿问题

各位大师:水泵房、冷冻机房如何进行无功补偿的?是就地补偿?还是在变电所集中补偿?谢谢啦

回帖成功

经验值 +10