关于消防水池进水管的问题

发布于:2005-10-31 19:12:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
很简单!有一类综合楼,消防水池的进水管。我们头认为需要两根市政进水管,我认为一条。因为规范上找不着设两条的依据,可是大家又都习惯设两条!
大家有啥高见!!!最好有说服性的依据!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    应该是可以的,只要消防水池容量没有扣掉火灾延续时间内的市政补水量,火灾时就算进水管堵了,进不了水又怎么样?!
    2005-11-02 00:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • luzg
    luzg 板凳
    楼上的兄弟:
    1、是室内消防水池,问题是室外环网进消防水池的管道一根可不可以!
    2005-10-31 21:10:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有地下车库的高层住宅消防水量计算?

地上住宅,消火栓20L/s,无喷淋地下车库,消火栓10L/s,喷淋30L/s消防总流量及消防水池容积能不能这样计算:流量40L/s,水量10X3.6X2+30X3.6X1=180立方米。