土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教水泵阀门开启设置

请教水泵阀门开启设置

发布于:2010-07-22 15:24:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
该泵房是电厂循环水泵房,一机两泵,冬季时候是开一泵启动,一泵停机。这样就是发生事故时候,事故泵开始关阀,另一泵开始启动。实际因为不能停水,所以另一泵启动时不能太慢,这样启动时间怎么设置比较好,或者从哪些方面考虑启动的问题。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nanjiyang
    nanjiyang 沙发
    这个以压力为参考因素设计一个水泵自启动回路即可,同时两台泵出口必须安装逆止阀,防止水泵反转。
    2010-07-26 22:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见《给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程》(CECS132∶2002)有关规定,多功能水泵控制阀具有水力自动控制、启泵时缓开、停泵时先快闭后缓闭的特点,兼有水泵出口处水锤消除器、闸(蝶)阀、止回阀三种产品的功能,是一种新型两阶段关闭的阀门。
    2010-07-26 16:20:26

    回复 举报