大家好,我是新来的我想请问一下怎么计算导线的不同温度下的极限载流量?还有导线的电晕怎么验算,谢谢PS:我很喜欢这里,希望大家能帮忙指导一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句35kV以下电网主变中性点是不直接接地的。
当单相电容电流小于10A时,中性点不接地。
当单相电容电流大于10A时,中性点经消弧线圈接地。
回复 举报
一般110kV以上系统的主变中性点是直接接地的。但接地点的选择是有严格规定的,它会影响到整个电网的零序电抗水平。在实际应用中一般是将主变中性点经放电间隙接地。
35kV以下电网主变中性点是不直接接地的。
当单相电容电流小于10A时,中性点不接地。
当单相电容电流大于10A时,中性点经消弧线圈接地。
在实际应用中,有的地区系统如北京地区是经过渡电阻接地的。
回复 举报