《混凝土结构设计规范》GB50010-2002,10.2.6条,“当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的四分之一,且不应少于两根......”我在使用PKPM计算时遇到这样的问题,框架结构中有简支梁,程序计算的结果为下部4根25,上部2根16,结果审图提出意见,不知道是PKPM没有考虑规范这一条的规定还是其他原因,希望大家能一起讨论,或许你们也碰到过这样的问题。