630KVA变压器起动污水泵电机时,热继电器总跳

发布于:2005-10-31 14:34:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一工程变压器为630KVA,起动90KW消防泵时正常,可起动一45KW污水泵时发现热继电器跳,询问厂家得知该电机全压起动时间为8~15S,而热继电器在6,7倍额定电流时动作时间小于8S,电机厂要求降压起动,我请教各位大侠,通常低压电机全压起动大约多长时间?国家标准里有无这方面规定?难道我只能降压或加软起动器吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hankes88
    hankes88 沙发
    45kW的水泵启动跳热继可能水泵本身有问题,或使用条件不妥当。
    2008-09-08 22:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • zengnao333
    zengnao333 板凳
    45KW的启动时间太长了,热继电器躲不过跳闸,换热继电器。电动机最小启动电压70%。
    2008-09-07 21:58:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。