土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池设屋面,泵房设地下室的疑问

消防水池设屋面,泵房设地下室的疑问

发布于:2010-07-22 10:30:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
12层建筑,消防水池设置于裙房3F屋面,泵房设在地下室,水泵吸水管直接连接到地下室消防泵么?
这样的系统会不会有问题?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • win211
    win211 沙发
    :) :lol :hug:
    2010-07-22 11:37:22

    回复 举报
    赞同0
  • gpszxsjk
    gpszxsjk 板凳
    消防水池可以设在裙房屋面,但吸水管要从水池引至水泵房,吸水管较大,占用较大的空间。也可在地下室设吸水池,屋面消防水池供水至吸水池,水泵从吸水池取水,但消防水池与吸水池连接管应根据同时使用的消防水泵水量计算管径。总之这样做比较麻烦。如有可能消防水池与水泵房设在一处。
    2010-07-22 10:57:22