发布于:2010-07-22 09:57:22
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
一、试验条件
1、发电机本体试验合格(见试验报告)。
2、发电机测量用,励磁用PT,励磁变试验合格。
3、励磁系统二次回路接线检查正确。
4、励磁装置开环调试合格。
5、汽轮机调整完毕,并稳定在3000r/min。
二、发电机空载试验步骤:
1、发电机出口断路器置试验位置。
2、投入发电机测量PT隔离开关。
3、投入发电机励磁PT隔离开关。
4、投入励磁变压器隔离开关。
5、励磁装置置于手动(恒流调节)位置。
6、合上 磁开关,起励至发电机端电压30%Ue。
7、按阶段增加励磁电流至发电机端电压30%Ue作层间耐压1min。
8、按阶段减少励磁电流 发电机端电压最低。
9、记录与阶段上升、下降时励磁电流与发电机端电压数据, 发电机空载特性曲线。
10、完毕,分断 磁开关。
三、发电机短路试验步骤:
1、考虑到发电机残压过高,将汽机转速降至500r/min以下。
2、拆除发电机出口CT与零序CT的连接铜排(拆除人员须穿绝缘鞋,
戴绝缘手套)。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dljeth
沙发
楼上的都谢啥啊?楼猪的试验方案也不全啊!
2010-07-22 21:55:22
赞同0
-
jm_2918
板凳
:victory: 谢谢,好东西要大家分享
2010-07-22 19:38:22
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报