土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆选择(急)

电缆选择(急)

发布于:2010-07-22 09:45:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一车间现有负荷60KW,工作电源AC220V,计算出电流约为320A(计算功率因数取的0.85),
可选择单芯电缆(型号为VV)截面积为150MM2,2芯截面积为185MM2,
我请教的问题就是:
1、如果用单芯电缆是否要2根截面积一样啊(一根火线,一根零线)?
2、如果用2芯电缆是否要2根截面积一样的2芯电缆啊(一根火线,一根零线)?如果不是敬请解决办法,办法要经济实惠。
期待高手回答,谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ztuo
    ztuo 沙发
    你要是单相用电设备多,且有高谐波设备,须考虑零线电流大,那么就要按照零线电流选择电缆线径了
    2010-07-29 14:20:29

    回复 举报
    赞同0
  • wtx0203
    wtx0203 板凳
    谢谢11楼的共享
    2010-07-29 10:55:29

    回复 举报
    赞同0