地下室防烟正压送风问题

发布于:2010-07-22 09:34:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教大家一个地下室正压送风的问题,地上32层,地下2层,地上防烟楼梯间有外窗自然排烟,合用前室设机械正压送风系统,送风井一直到
地下负2层,现在请问一下,地下室2层防烟楼梯间是否还要单独设一个机械正压送风系统,因本人看到有些设计只在地下室合用前室设了
机械正压送风系统,而防烟楼梯间没有设,这样是否可行?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sjzlxb
    sjzlxb 沙发
    地下楼梯间应设防烟系统,也可以开窗井,面积2平米
    2010-07-22 14:52:22

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    地下部分的防烟楼梯间在一层有一部分
    建议在这一部分设置足够面积的自然排烟窗(或设置窗井)
    因为规范对防烟楼梯间自然排烟的要求是:
    要求每五层可开启面积不小于2M2
    所以只要地下楼梯间的一层部分可开够窗户
    也可以自然排烟
    就不必机械加压了
    ---------------------
    但是如果无法开窗或开不够
    就应该设置单独对地下室设合资机械加压
    2010-07-22 13:20:22

    回复 举报
    赞同0