土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 教学楼、办公室消防立管在顶层是否该连成环状?
本工程是五层教学楼,且体积超过5000,该设计消防,消防立管在底层已经连成环状,在顶层是否仍然连成环状?为盼!!!

全部回答(15 )

  • 80678105
    我认为如果你设计的教学楼体积不超过25000m3时,可以不在顶层设置环状管网,只要在底层设环即可

    按照消防规范8.6.1条,
    1.室内消火栓超过10个用室内消防用水量大于15L/S时,应将消防管道连成环状
    2.超过五层或体积超过10000m3的其他建筑,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道

    应以这两条为准考虑
    2006-07-14 21:04:14 来自 PC 评论 举报
  • baggio7
    我记得是消防水量大于15L/S,且消火栓个数大于10个要连成环
    2006-07-14 18:12:14 来自 PC 评论 举报