STS软件门式刚架设计,可以采用三维建模,然后形成PK文件,进入二维分析。现有以下问题希望有高手指点:
1.门式刚架纵向在柱顶、屋脊如果没有梁连接,而是通过刚性檩条或系杆连接,应该布置虚梁,主要用于划分房间和荷载导算。—————— A 请问:虚梁如何布置? 在布置支撑体系时一般是通过斜杆布置来实现,却没有发现虚梁。
2.在楼层组装中设计参数一项中的风荷载信息:修正后的基本风压(KN/M)———— B 请问:基本风压的单位应该是KN/M2,修正后的基本风压是否乘了柱距呢?那么又该如何输入呢?
3.在轴线输入的时候,梁上的节点就是梁上的分段点,但是跨度方向的轴线一般
是按抗风柱的柱距来划分的,这样的话形成梁的分段点不正确。当平移复制轴线后,又形不成网点(即梁的分段点)——————C 请问怎样来形成抗风柱和梁分段的网点?
4.若有STS的最新的演示文件,请告之或上传,将感激不尽!
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句2修正的风压是根据场地诶别 是海边 山地啥的
3.分段没看明白 山墙柱 门刚没必要3维
回复 举报
回复 举报