发布于:2005-10-31 08:47:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
"水箱底距离最不利消火栓的高差是3.5米,而最不利
消火栓做需要的压力是20。54米(根据公式H=Hq+ALdQxh+Hk). 那稳压泵的扬程到底是用20。54加上水头损失减去3。5呢??还是直接用规范要求的7米减去3。5米就可以了"
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    既然做稳压泵当然是要满足消火栓得使用要求了,怎么想的,规范不是目的,目的是应用,您觉得对么