土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教 : 总负荷较大,进线电缆及配电柜选取

求教 : 总负荷较大,进线电缆及配电柜选取

发布于:2010-07-21 18:15:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
项目概况:车间一,总负荷700kw,计算负荷500kw,用电电压0.38kv,计算电流850A,车间不设变压器,0.38kv从总配电房引入,距离30m左右,设计采用电缆沟内依支架敷设,总配电为500kva 2台,1000kva 1台(还有其他车间)。查了下电缆表,且根据电缆计算软件(二工大 杨杰V1.1),得用150mm的三根(4铜芯等截面,交联聚氯乙烯钢丝铠装),5台37kw的离心机(最大负荷),其余各式电机数量150台,设计使用10个动力配电柜。

求教:
1、进线电缆选取是否不妥,我想用一根电缆直接铺进车间,但是没找到如此大电流的电缆规格,如有知道,麻烦告知;
2、动力配电柜选用何种规格,配电房面积6m*6m。

第一次涉及高负荷车间的电气设计,有很多不了解的地方,烦请各位指点,告知学习的资料,或者直接解答,小弟在此谢过。

[ 本帖最后由 a3684nwxc 于 2010-7-21 18:27 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • a3684nwxc
    a3684nwxc 沙发
    了解,还是分开配置好些。 我改成总配2个柜子400kw+400kw,再到车间为2*(3*185+95)的了。
    2010-07-30 17:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • 混在电气
    混在电气 板凳
    多根电缆拼一下有什么不可以?为什么一定要用一根电缆进线呢?
    每个柜子放多少回路要看能不能放下,如果可以当然是可以的。
    2010-07-30 13:22:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,小区配电室高度太高,该怎样处理

该小区扩建,新上35kV配电室,有一台35/0.4kV干式变压器,七台低压开关柜,新上35kV变压器柜在原35kV配电室(该小区已有3台变压器,分散在不同地方)。为了安全考虑,我设计新配电室室内净高为5米,室内地坪比室外地坪高0.5米。小区负责人认为配电室太高,挡着住户,要求我们降低配电室高度,不能高于室外地坪3.3米。请问遇到此情况该如何解决。可以将室内地坪向下挖吗?这样是不是对排水问题要求非常高了?期待高手解决,先谢谢了:) :) :call: :call:

回帖成功

经验值 +10