土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 底商单元式住宅消火栓如何设置
按照规范超过六层的底商单元式住宅要设消火栓给水系统,而底商住宅的商店均为一个个独立的小商铺,这样子,每个商店里都要设两个消火栓吗?这样子,是不是有些太多呢?
还有,底商住宅的住宅部分,也要在每层设两个消火栓,有更好的方法吗?

全部回答(1 )

  • homing
    我也遇见相同的问题,但是经过和审查方、老工程师的协调,解决了这一个问题:
    1、底层商铺防火可以通过室外消火栓保护和室内灭火器自救解决。
    2、住宅部分,只是需要每一个发火点有两个消火栓到达即可,所以没有必要没层设连个消火栓,难道你上层的消火栓达不到本层??
    3、仔细看规范,或许你能得到更多的解释和说法。
    4、审查意见是依照,可以和审查的老大谈谈,让他指导指导!
    2005-10-31 09:36:31 来自 PC 评论 举报