请教关于机械加压送风量的计算

发布于:2005-10-30 18:27:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问大家在计算风量是不是按措施的这2种方法计算?
请问压差法的A总面积是不是指单层还是每层叠加?
前室的面积是不是要减去楼梯间门的漏风面积?
谢谢!!

1130668012007.JPG

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 沙发
    讲的明白,谢谢!~
    明白了为什么要这样
    2009-06-10 15:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • brightboy116271
    上海规程制定的理由是:因为门洞开启时,虽然加压送风开门区域中的压力会下降,但远离门洞开启楼层的加压送风区域或管井仍具有一定的压力,存在着门缝、阀门和管道的渗漏风,使实际开启门洞风速达不到设计要求。因此,按保持加压区域内一定正压值所需送风量、保持该区域门洞风速所需送风量以及采用常闭送风阀门的总漏风量三部分之和计算加压送风量是较合理、较安全的。
    2008-08-03 11:48:03

    回复 举报
    赞同0