土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 【图纸评审第三期(商住楼)】

【图纸评审第三期(商住楼)】

发布于:2005-10-30 18:09:30 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
近来参与活动的图纸数量及质量堪忧,希望大家积极踊跃上传自己的优秀作品!
http://co.163.com/forum/content/90_171482_1.htm
-------------------------------------------------------------
以下为---超越极限 ID:zbl_19820615---的作品

1130666986152.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • sunhouying
    sunhouying 沙发
    偶是做消防的,下载下来看看,多学习一下。
    感谢楼主全面的图纸
    2009-01-10 11:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingzibaihui
    lingzibaihui 板凳
    以下是引用liweiquanluntan在2005-10-31 20:10:30.0发表的内容:
    有点意见:
    2、消火栓用水量根据高规:大于50米的商住楼,室外30L/S、室内40L/S,设计人套用参数错误;


    消火栓室内用水量为40L/S,本图应该至少设三个水泵接合器.
    2007-03-18 00:36:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工图

返回版块

24.14 万条内容 · 331 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外总图的疑问(附图纸)

我刚刚从网上下载了一个室外总图,是安徽的.现在我有几个疑问:安徽那里怎么雨污可以合流的呢?还有,就是管道坡度0.001,规范里说最小坡度宜用0.003.我想问问发图的人(蔡亮),你们的工程,完工了么?有没有淤泥堵塞现象?希望可以看到蔡亮水友,我准备好分了!还有想问问其他的水友,当你们遇到小区室外排水是怎么处理的?像那些10W-20W平米这些小区的排水是几出口出去?由于管道都比较长,坡降是怎么处理的?最好也有图纸上传!

回帖成功