市政供给园区的给水,我们的协议中规定,进入园区是DN400,于是设计院的就设计成,从泵房出来是DN200, 长35m,然后突然变成DN400,将近400m(途中没有进水和出水)。
从泵房出来流量是32.5L/s,压力是7bar。进入园区要保证6bar.
DN400和DN200 的面积就差了4倍,走到途中变径,以前从来没见过。
问了一个资深的设计人员,他说没见过这么做的,但是让他说这样为什么有什么硬伤的时候,他也说不出来,只说没那么做的。
我大概算了一下,压力应该是能保证的,但是就是觉得很怪异啊很怪异,哪位大哥能帮忙看看,这么做到底可不可以?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我也认为变径变的太远了。总觉得哪里不对劲。
回复 举报