土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PE给水管道变径问题

PE给水管道变径问题

发布于:2010-07-21 16:32:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
市政供给园区的给水,我们的协议中规定,进入园区是DN400,于是设计院的就设计成,从泵房出来是DN200, 长35m,然后突然变成DN400,将近400m(途中没有进水和出水)。
从泵房出来流量是32.5L/s,压力是7bar。进入园区要保证6bar.
DN400和DN200 的面积就差了4倍,走到途中变径,以前从来没见过。
问了一个资深的设计人员,他说没见过这么做的,但是让他说这样为什么有什么硬伤的时候,他也说不出来,只说没那么做的。
我大概算了一下,压力应该是能保证的,但是就是觉得很怪异啊很怪异,哪位大哥能帮忙看看,这么做到底可不可以?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhf-li
    zhf-li 沙发
    既然没有分支,为什么一定要DN400,有钱没地方花吗?改协议吧。
    2010-07-23 15:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • kilom160
    kilom160 板凳
    DN400是甲方在协议中规定的,国外设计院做的。 这个泵房是专供这个园区的。
    我也认为变径变的太远了。总觉得哪里不对劲。
    2010-07-22 11:09:22

    回复 举报