土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请求变压器故障状态下的一个问题

请求变压器故障状态下的一个问题

发布于:2005-10-30 17:45:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两台变压器并联运行,一台中性点接地,一台中性点不接地.此时系统发生单相接地,在故障切除前,为什么中性点不接变压器不会产生过电压

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hailijian
    hailijian 沙发
    1.两台变压器并列运行,二者电压基本一致(故障时虽然电流较大,但二者电气距离基本可忽略,电压差不明显),因此中性点不接地变压器的中性点电压和接地变压器的地电位偏差不大
    2.中性点接地或安装间隙保护均为变压器的过电压保护;中性点接地数量一般是固定的(系统零序阻抗稳定),不接地的投入间隙保护,作为系统运行方式非正常变化时变压器的过电压保护
    2005-12-05 16:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • jia-1979
    jia-1979 板凳
    中性点不接地变压器在接地短路后他的电压为0,因为他不构成回路.其他两相只要负荷平衡就缺相运行.
    2005-11-25 17:47:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器的穿越功率的问题

我听到有关变压器的穿越功率这个词,请问有人知道是什么意思吗?

回帖成功

经验值 +10