土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 为什么补偿后的剩余电流为负值?

为什么补偿后的剩余电流为负值?

发布于:2010-07-21 16:21:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.JPG 2.JPG
钢铁手册上P733,带出线电抗器的剩余电流Ic=15A,按动作电流最小灵敏度系数
Idz=(Ic-Ic1)/Km=(-15-2.4)/2=-8.7A
为什么补偿后的剩余电流为负值?

而在《工业与民用配电手册》第313页,例7-3中,Iop<=(IcE-Ic)/Ksen=(15-1.4)/1.25=10.9A
电网的总单相接地电容电流IcE取的却是正值 15A?

1.JPG


2.JPG

  • xinxirong
    xinxirong 沙发
    顶上去,大家看看是什么问题?
    2010-08-20 17:41:20

    回复 举报
    赞同0