各位师兄师姐,大家好!
我现在遇到一个问题,就是高位水箱的设置高度不满足规范要求的7米静压。
那就是说必须要设置稳压设备,我不明白单独只设稳压泵,和设稳压泵与气压罐的配套设备有什么
不同。如果单独只设稳压泵,那泵怎么启动?
还有就是,稳压泵的扬程和流量怎么确定啊?水箱底距离最不利消火栓的高差是3.5米,而最不利
消火栓做需要的压力是20。54米(根据公式H=Hq+ALdQxh+Hk). 那稳压泵的扬程到底是用20。54加上水头损失减去3。5呢??还是直接用规范要求的7米减去3。5米就可以了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tang123
    tang123 沙发
    稳压泵扬程按保证最不力点消火栓口的水枪充实水柱的水压计算
    即是用20。54加上水头损失减去3。5
    2005-11-03 11:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • klili1314
    klili1314 板凳
    "水箱底距离最不利消火栓的高差是3.5米,而最不利
    消火栓做需要的压力是20。54米(根据公式H=Hq+ALdQxh+Hk). 那稳压泵的扬程到底是用20。54加上水头损失减去3。5呢??还是直接用规范要求的7米减去3。5米就可以了"