土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于4—20MA液位控制水泵问题

关于4—20MA液位控制水泵问题

发布于:2010-07-21 13:03:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
某提升泵站采用西门子200的PLC,通过高液位启泵,低液位停泵的功能实现动作,其中液位传感是4-20MA的电流信号通过模拟量处理得到。在运用过程当中,当液位到达高液位的时候,水泵启动运行,但是由于液位波动大,过来的信号一会使得水泵启动,一会停止的。频繁动作不停,下面是程序:

QQ截图未命名.png

2.png
3.png

3.8是启动水泵运行指令,2.0数值为最低液位停泵运行。4.3是最高水位,M0.2得电后,使得2台水泵同时抽水。
实际运用当中这上面的程序运行过程中,使得水泵启停频繁,由于采集的液位老是波动太大,能否有什么办法解决呢?
我想用定时器锁定液位波动,不管液位波动多少,对于我这个定时器没多大影响,我通过液位信号检测过来的给定时器,定时器常开点再连接个M线圈。线圈自锁··这样水泵就不会重复启动, 在该线圈M中再串联个低水位触点就行了。
请问各高手,,能有其他办法解决以上存在水泵频繁启动的问题吗?(液位计要求用信号采集。浮球不建议用,如果用浮球就好办了)

3.png


QQ截图未命名.png


2.png

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqi215
    dianqi215 沙发
    学习了,经验分享啊
    2011-06-15 10:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • qq6815985
    qq6815985 板凳
    像楼上楼上说的,加个延时好了。。
    2011-06-15 09:10:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 345 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁帮我解释下选择开关

图中SAC是选择开关,手自动,停机检修状态转换的。帮我解释下,几和几是自动,几个几是手动

回帖成功

经验值 +10