某提升泵站采用西门子200的PLC,通过高液位启泵,低液位停泵的功能实现动作,其中液位传感是4-20MA的电流信号通过模拟量处理得到。在运用过程当中,当液位到达高液位的时候,水泵启动运行,但是由于液位波动大,过来的信号一会使得水泵启动,一会停止的。频繁动作不停,下面是程序:
3.8是启动水泵运行指令,2.0数值为最低液位停泵运行。4.3是最高水位,M0.2得电后,使得2台水泵同时抽水。
实际运用当中这上面的程序运行过程中,使得水泵启停频繁,由于采集的液位老是波动太大,能否有什么办法解决呢?
我想用定时器锁定液位波动,不管液位波动多少,对于我这个定时器没多大影响,我通过液位信号检测过来的给定时器,定时器常开点再连接个M线圈。线圈自锁··这样水泵就不会重复启动, 在该线圈M中再串联个低水位触点就行了。
请问各高手,,能有其他办法解决以上存在水泵频繁启动的问题吗?(液位计要求用信号采集。浮球不建议用,如果用浮球就好办了)
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报