我看到有些图纸说明写着:配电箱馈电回路PE线每50米重复接地。设计说明中内容如下: 园区低压系统接地形式采用TN-C-S系统。电缆保护钢管,控制箱,灯具外壳等所有金属构件外壳均应与PE线可靠连接。在配电线路上N线和PE线严禁混接。由于线路长,PE线在配电箱处需进行重复接地。配电箱馈电回路PE线每50米需重复接地,总接地电阻小于1欧。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
qpf666
沙发
按规范是不可以,你自己 可以私下这样做,用RVVP,效果和单独敷设差不多.
2007-09-18 16:37:18
赞同0
-
yzjing1557
板凳
带电话插孔的当然要电话线了
2005-11-07 10:27:07
赞同0
加载更多如果土建给你预埋的线管不能实现单独,你就自己另做啊????