土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱式变电站与楼体的距离1.8米!危险吗?

箱式变电站与楼体的距离1.8米!危险吗?

发布于:2005-10-30 00:20:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚进住了新房,可是看到箱式变电站就在我家楼下西面(我家二楼把西山)箱式变电站与楼房的水平距离为1.8米,我家的卫生间窗户面向西正对箱式变电站,其直线距离为2.5米。我觉得视觉上有碍,同时有些害怕。
请问大家这样的设计合理吗? 请大家帮我解释一下,如果有什么有力证据,我去找开发商。
同时我在网上找到了一篇有些相关的文章,但是不太明白,请大家帮我看看,下面是节选,出处在http://co.163.com/wiki/go2.action?go=list&way=3&titleId=1127184619651

2.1 主变压器与箱体之间应满足最小防火净距

《35~110kV变电站设计规范》中规定,耐火等级为二级的建筑物与变压器(油浸)之间最小防火净距为10m。其面对变压器、可燃介质电容器等电器设备的外墙(符合防火墙要求),在设备总高加3m及两侧各3m的范围内不设门窗不开孔洞时,则该墙与设备之间的防火净距可不受限制;如在上述范围内虽不开一般门窗,但设有防火门时,则该墙与设备之间的防火净距应等于或大于5m。

配电装置的最低耐火等级为二级,箱式配电站箱体内部一次系统采用单元真空开关柜结构,每个单元均采用特制铝型材装饰的大门结构,每个间隔后部均设有双层防护板,即可打开的外门,我们在设计工作中,主变与箱体之间最小防火净距建议采用10m,以确保变电所安全运行。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • duanyu1218
    duanyu1218 沙发
    学习到了。谢谢各位的发言。呵呵。
    2008-11-14 16:10:14

    回复 举报
    赞同0
  • xdcj-way731215
    建筑设计防火规范
    GB 50016--2006,10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。
    条文解释:在各地建设中出现不少箱式变压器,有干式和湿式两种。这种装置内部结构紧凑、用金属外壳罩住。据调查,其电压一般在10kV以下,使用过程中的安全性能较高。因此,此类型的变压器的防火间距要求可在原规定基础上减少一半。
    2008-11-13 21:28:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2180 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电所设备用房净高问题

请问变电所设计时一般要求土建的房间净高为多少

回帖成功