土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助--32KW的双头双尾灶
我正在做一个厂子的食堂,其中有几台32KW的双头双尾灶,我想问下
1.这个灶用不用软启动?(我们单位的一位老资格设计人员说不用)
2.厨房设备的配线用三相五线还是三相四线?
谢谢各位!

全部回答(6 )

  • gdx8785
    厨房设备都带有控制部分,电专业通常是只要配电到位即可.
    2010-07-22 10:03:22 来自 PC 评论 举报
  • 吾西
    我是做设计的 和做厨房的沟通了 线用五线的,至于软启动的问题,他们说看我怎么设计了 谢谢各位了
    2010-07-21 15:50:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10