配电房的怪现象
某配电房建筑物是两层混凝土结构,二层是高压及低压配电间,首层是两间变压器室,安装两台1250KVA带罩的干式变压器。10KV电缆从室外电缆管井敷设到楼上高压配电间,变压器低压出线侧用封闭式母线槽连接楼上的低压进线柜。楼上低压室用角钢和花纹钢板做平台,平台与原楼面之间的夹层放置进出电缆。最近值班电工发现;整个低压室凡是金属的物件都带电,用电子测电笔测量有12~40多伏电压,但只是一瞬间,其后就消失了,过不久再测量又出现这个现象,刚开始接地网出现问题,但用地极表分别测量接地网、配电柜接地铜牌和配电柜外壳及钢平台,测出的接地电阻都不超过0.38欧,证明接地良好。从表面看整个低压配电间好像处于一个大的电磁场里。另外最近在距离配电房20米处新竖起一支30多米0.3米直径的避雷针,避雷针的地网与配电房的地网没有直接连接,各位高手是否碰到类似的现象,怎样解决?请指点迷津。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ahbbsgm
沙发
接地可能有问题
2007-08-01 11:14:01
赞同0
-
lazhao
板凳
第1点已检查清楚,接地可靠。因为在不同的接地点,测出的接地电阻都不超过0.38欧。第2、3点如何检查请具体赐教。
2005-10-31 23:46:31