土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器艾默生TD2000/2100故障处理

变频器艾默生TD2000/2100故障处理

发布于:2010-07-21 09:37:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
作者:田军
TD2000/2100故障处理
代码 说明 原因故障点
E001
E002
E003 过流 选型 负载 电机及线 电网 电流检测故障


E004
E005
E006 过压 电网 调试 未选制动组件 变频器检测问题


E007 停车时过压 电网 机型设置 主控板电压校正系数 驱动板控制板检测电路
E008 输入缺相 电网 线路 空开 输入RST到驱动板RST检测口 驱动板检测
E009 输出缺相 输出配线 电机 IPM 热传感器 机型
E010 IPM故障 输出线 电机 室温 散热通道 风扇 IPM 开关电源 主控板连线

E011 IPM过热 室温 散热通道 风扇 IPM 热传感器 机型
E012 整流桥过热 设置 驱动板 控制板 检测电路
E013 变频器过载 选型 调试 负载 电机 电网
E014 电机过载 选型 调试 负载 电机 电网 参见E001-E003处理方法
E015 外部设备故障 外部设备及接线 误操作 主控板受干扰
E016 E2PROM读写异常 板脏 潮湿 附近干扰 主控板
E017 RS232/248通讯异常 通讯参数设置 通讯线 干扰 主控板
E018 接触器未吸合 电网 接触器 粉尘 缓冲电阻 工频变压器 F143GI1接口板上保险管 供电 接口板 主控板 驱动板控制及检测电路


E019 电流检测电路故障 驱动板主控板间连接排线 驱动板霍尔 驱动板开关电源

E020 CPU异常 板脏 潮湿 附近干扰 主控板
E021 闭环反馈断线故障 参数设置 传感器及连线 主控板跳线 主控板检测
E022 外部电压/电流给定信号断线 参数设置模 拟给定电位器 通道连接线 主控板跳线 主控板检测

E027 实时时钟故障 板脏 潮湿 主控板上时钟芯片故障
上电外跳闸 上电外跳闸 外部空开 接触器 配线 整流桥 IPM模块

上电无显示 上电无显示 电网 开关电源 整流桥 缓冲电阻 主控板 操作面板 排线

上电显示8.8.8.8 上电显示8.8.8.8 面板 主控板 开关电源

电机不转显示正常 电机不转显示正常 电机 线 负载 IPM 驱动板驱动电路

电机异常发热 电机异常发热 参数不当 电机 线 负载 未选输出电抗器
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器常见的十大故障现象和故障分析

变频器常见的十大故障现象和故障分析一、过流(OC)过流是变频器报警最为频繁的现象。1.1现象 (1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。 (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。

回帖成功

经验值 +10