土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器维修第一讲 转

变频器维修第一讲 转

发布于:2010-07-21 09:21:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一讲 变频器主回电路交流



一、变频器主回路图


二、母线电压(变频器内部直流电压)

定义:从R 、S 、T端输入频率固定的三相交变电源,经三相整流桥全波整流成直流电,其电压即母线电压。

母线电压注意事项:

1、三相电压为220V输入时,母线电压>=311V,所以电容的耐压强度必须大于311V;

2、三相电压为380V输入时,母线电压>=540V,所以电容的耐压强度必须大于540V,此时,可串联电容,对电压进行分压;

3、断电后,母线电压要5~10分钟才能降到安全电压。


三、电容(电解电容)

1、电容主要有两大作用:

a、储能。母线上电容起到缓冲无功能量的作用。为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了二级管,即续流二极管。

b、滤波。虽然整流电路可从电网的交流电源得到直流电流或电流,但这种电压或电流含有频率为电源频率6倍的纹波,故采用电容对其滤波。

2、一般而言,电容的耐压强度为400V,还有一部分余量,可以达到450 V。所以电容串联后的耐压强度为800V,最大是900 V。我司变频器三相整流后母线电压一般工作在540 V左右。停止制动,母线电压升高,我们的软件限流点是800 V,硬件可以达到820 V的设计,单相母线工作电压为311 V,制动后,制动后,母线电压也不可能超过400V。

3、电容上的均压电阻。由于电容的容量不可能绝对相等,当两个电容串联后,导致电压不平衡,会损害电容的寿命,因此分别并联电阻值相等的均压电阻。

4、注意:电容极性一定不能接反


四、缓冲电阻(启动电阻)

定义:二极管整流桥在电源接通时,电容中将流过较大的充电电流:CdU/dt(浪涌电流),可能烧坏整流桥,故在启动或停止时,需将缓冲电阻打开。当滤波电容器已充电完毕后,接触器将缓冲电阻短接。

我司每个功率等级变频器都有缓冲电阻,只是7.5KW以下的无“open故障检测”电路,如7.5KW以上缓冲电阻。


五、模块(IGBT)

1、其主要包括整流和逆变。

整流:从R 、S 、T端输入频率固定的三相交变电源,经三相整流桥全波整流成直流电。

逆变:六个IGBT管构成三相逆变桥,把直流电“逆变”成频率和电压任意可调的三相交流电。

2、a、15KW以下,PIM,包括整流、制动管、逆变;

b、18.5~30KW ,6管IGBT;

c、37 KW以上,双管IGBT。

3、检测模块好坏

a、整流桥压差0.4~0.7V,测量时需注意:a、值大小正确吗?b、值偏差为多少?六者值偏差不能太大,否则整流桥已损坏。

b、IGBT压差0.3~0.4V,六者值偏差不能太大,否则IGBT已损坏。

c、万用表测量上桥时(整流、逆变),黑表笔接“+”,红表笔接R 、S 、T 、U 、V 、W。测下桥时,红表笔接“-”,黑表笔接R 、S 、T 、U 、V、W。

注:若检测逆变部分电压范围正常时,并不一定说明逆变是好的,但如果不正常,说明其一定坏了。此外,若逆变上下桥测量值差距很大,说明缓冲电阻已坏。


六、接触器(变频器内部接触器)

用于接通或断开缓冲电阻。

1、15 KW及以下用继电器,18.5 KW及以上用直流接触器(24V);

2、接触器坏了,出现 :

a、报“继电器异常” ,b、小功率发热。


七、直流母线“-”极一定要从整流桥出来,见图1。

注:测主回路波形时,一定要区分“共地”,主回路上的GND与“-”极并非一个概念。


八、三相220并不是单相220V,2.2 KW以下即可用三相220,三相输入输出一定要区分,不能接反,否则可能会炸机。


九、 风扇

主风道的风扇(+24V)维护时,不必断电;

变频器内部风扇维护时须断电维护。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 老吉00
    老吉00 沙发
    俺长见识了
    2016-05-27 11:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1414303190415
    感谢楼主无私奉献,俺长见识了。
    2016-05-27 09:36:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中性点接地方式

各位DX,消弧线圈接地的中性点接地方式中,消弧线圈接在发电机中性点还是另加接地变压器,接在接地变压器的中性点?在线等

回帖成功

经验值 +10