土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教报警系统联动方式

请教报警系统联动方式

发布于:2005-10-29 20:32:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在国家规范对报警系统联动方式没有统一要求,当探测器报警时应启动那些联动设备?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhh_1977
    zhh_1977 沙发
    火灾报警后,联动设备控制应符合下列要求:

    1、应开启楼梯间正压送风机和服务于本防火分区上、下及本层的正压送风机(口),联动相应排烟分区的排烟风机(口)。
    2、与排风系统共用的双速风机排烟系统,不论排风(烟)机处于关闭状态还是低速运转状态,均应转换到排烟运行状态,同时关闭相应排烟分区的排风口,开启排烟口。
    3、常开防火门的连锁应释放,自动关闭。门禁系统应全部解禁。

    火灾确认后,联动设备控制应符合下列要求:

    (关于“火灾的确认”,最可靠的确认是人工确认,也可以用电视监控。在系统设计上,一般用两组探测器或两种不同类别的火灾探测器同时报警后的“与”门信号作为“火灾的确认”方法,)

    1、预作用系统、雨淋系统、水幕系统和水喷雾灭火系统的雨淋报警阀组应开启。
    2、应切断相应防火分区的空调系统。与空调回风系统共用风管的排烟系统,应在 15s内关闭相应的通风、空调机组及前端的风阀,开启相应排烟分区的排烟风机及对应的排烟口。设有机械补风的排烟系统,应启用对应区域的补风设施。
    3、用作防火分隔用的防火卷帘应下降到底,但首层及疏散通道上的防火卷帘在感烟探测器动作后卷帘下降至距地(楼)面 1.8m的高度,感温探测器动作后卷帘下降到底。
    4、本防火分区内所有的电梯应强制迫降至首层。电梯门在火灾报警信号消除前应保持敞开,消防电梯专用功能不受限制。
    5、相应防火分区非消防电源应切断,消防电源不得受影响。
    6、避难层(区)服务的任意区域发生火灾,避难层(区)内的火灾报警联动控制设备均应动作。
    7、接通警报系统与应急广播,其顺序应符合规范要求。应急广播应能自动播放引导人员安全疏散的内容。
    8 涉外建筑应急广播应有两种以上引导人员安全疏散的语言;消防控制室内应能通过按钮人工选择楼层(防火分区)开启应急广播,进行人工播音或播放录音。消防控制室门口外宜设音量监听用应急广播扬声器。
    9 消防控制器停机时,消防控制室内应能手动直接控制消防水泵、无控制阀门的防排烟系统运行。
    10 消防控制室内,应设能报城市“ 119 ”的通信设备及与消防电梯轿厢、消防泵房、避难层等处通话的固定通信设备。消防电话通话声音应清晰。
    2005-10-31 16:28:31

    回复 举报
    赞同0
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 板凳
    就是,你去看看火规的消防联动部分
    2005-10-30 01:34:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

总等电位联结线在公共地面上敷设会产生跨步电压吗?

一个乱尾楼重新做总等电位箱,40*4的扁钢联结线沿地下室公共部分敷设到各强弱电井、电梯导轨等.会不会产生跨步电压??防雷局的来检查说会产生跨步电压!!我就觉得拉闷,图集<等电位联结安装>02D501-2第13页都是从公共部分敷设.怎么会产生跨步电压呢??各位指点一下会不会产生跨步电压???

回帖成功

经验值 +10