供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
供配电规范2009版
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
szwx1002
沙发
3P+N检测的是四相电流矢量和,只要其值大于整定的漏电值,必定跳闸。断相、断零、三相不平衡都不会导致跳闸。
2010-07-22 09:07:22
赞同0
-
老灰兔子
板凳
2010-07-21 22:06:21
赞同0
加载更多只有绝缘损坏,相--地有电流、零--地有电流时才动作。
回复 举报
只要接地电流达到漏电开关的动作电流,绝对会的动作!!!!!!