土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 工业项目,变电所可能只有一个变压器如何满足消防泵房属于二级负荷
按照规范的要求,消防泵房属于二级负荷,但在工业项目中,变电所可能只有一个变压器,那么诸位是如何满足这一要求的呢?是上柴油发电机组吗?:hug: :hug: :hug:

全部回答(8 )

  • electricity
    规范上,其实一个专线也可以是二级负荷。那么从你这个项目的低压总柜引一路电源给消防,也可以算二级负荷的消防啊?
    2014-07-20 11:16:20 来自 PC 评论 举报
  • zhijunchen
    发电机组
    2010-07-22 20:22:22 来自 PC 评论 举报
加载更多