发布于:2005-10-29 19:11:29
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
规范:
抗震规范5.1.1条规定,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。
程序实现:
提供多方向水平地震作用的分析功能。设计者可以根据需要指定多个(最多12个)地震作用方向,程序对每一个地震方向进行地震反应谱分析,计算相应的构件内力。设计时,将考虑每一方向地震作用下构件内力的组合,这样不至于漏掉最不利情形,保证了结构设计的安全。
注意事项:
*规则框架Fram1考虑多方向地震输入,构件配筋没有增加或增加不多。
*多方向地震输入角度的选择尽可能沿着平面布置中局部柱网的主轴方向。
*建议多方向地震作用的角度按对称输入,如45和-45,因为风荷并未考虑多方向作用,否则易造成配筋不对称。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报