土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中频炉的配电问题?请鼻兄指点

中频炉的配电问题?请鼻兄指点

发布于:2005-10-29 15:47:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1个中频炉需安装500KVA变压器1台,变压器用什么样的Y/YN0,还是Y/D11的?
低压侧需要安装电容吗?需要安装消除谐波的装置吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wym77218
    wym77218 沙发
    我个人感觉变压器有一侧角接比较好,这样他可以消除3次等谐波。中频炉一定要加滤波系统,一是可以滤掉大量谐波二是可以补偿无功,达到节能降耗的目的。如有需要我可以给你帮忙做。 13841227988 王 工
    2007-04-18 21:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • chengni08
    chengni08 板凳
    装一个滤波带无功补偿的滤波器就全部解决了
    2007-04-18 09:31:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教低压短路器的三段保护功能

1.低压断路器的脱扣器(如施耐德NS开关配的STR22SE)中的Io、Ir、Im各代表什么意思,三个值如何确定,它们与配电设备的哪些参数相对应。2.低压断路器的长延时整定时间、短延时整定时间以及瞬时的时间如何确定。3.在正泰等样本中看到每一个开关对应的反时限保护特性都有两条,各代表什么?由于刚做设计,对这些都不太懂,希望哪位高人详细赐教,不胜感激!

回帖成功

经验值 +10