土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵的设计及施工求助,高手进。

地源热泵的设计及施工求助,高手进。

发布于:2010-07-20 20:45:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
曾经做过几个水源热泵的项目,坦率说空调效果还可以,但是回灌真的很差,并且越来越差!也看过其他公司做过的水源热泵项目,可以说大部分的回灌效果都非常差。曾经有打井队给我保证说,回灌率可以到达100%,据了解也是吹牛。因此,坚决不做水源热泵的项目,转向做地源热泵。
但是从坛子里看到同行们的很多议论,地源热泵也有很大的风险,甚至有人说,地源热泵也是贻害子孙的垃圾工程,不是很能理解!!个人也考察过几个项目,由于都是近几年做的项目,效果都还是不错的,不知道地源热泵的风险是否也很大。从网上搜索了不少关于地源热泵的资料,发现地源热泵的风险有如下几点:

1、热平衡的问题。冷热负荷差别较大引起地温的变化,使得主机效率降低,甚至不能开机。
2、地埋管的换热计算不准确,往往为了工程造价,地孔偏少,使得主机的能效还不如常规空调系统。
3、地埋管的施工质量不过关:焊接点泄漏,不注意地埋管的坡度,排气不畅。
4、地孔施工工艺不过关:打斜甚至并孔,回填材料不能填实,都造成换热不好。
5、初投资较高,尤其是地质情况较差的地方,造价非常之高,曾经见过200元/米左右的打孔价格。
能想到的就这么多,希望能得到高手的指教,可以提出新的问题来,也可以解决以上的问题。谢谢!!
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

离心式冷水机组

离心式冷水机组各品牌的特点是上面啊?最后是投标时机组介绍那一块的介绍。

回帖成功

经验值 +10