求助
我工地要来临时用电
变压器离的较远到工地总配电房有500米
工地用电量为240KVA左右
用多大线 可以用四芯电缆吗
发布于
2010-07-20 18:58:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
pengdikun2010
五百米不算远,我做完个临时用电也跟此情况一样,计算电流364.65A,用4*185+1*95电缆,该电缆载流量为410A,完成够过,
2010-07-21 13:04:21
来自 PC