土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求救。PKPM楼梯建模问题

求救。PKPM楼梯建模问题

发布于:2010-07-20 17:58:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
救助啊,我在PKPM楼梯间建模时遇到个问题,想求助各位哥哥姐姐们。
我建模步骤是,把梯梁加进去,然后把梯段的板厚改为0,荷载放大,休息平台下沉,这样算正确吗?
感觉上休息平台的梁跟板(板已下沉)不在同一平面,这样有问题吗!?应该怎么处理??
还有建模的时候要不要把梯柱建进去呢!?加了有什么区别!?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 鲁烟半岛epc
    我们这不把楼梯建进去,也不做滑动,而是按传力路径施加荷载到框架上。
    楼梯配筋负筋拉通。
    2013-10-28 08:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • 末日黎明前的痛
    把楼梯当0厚的板输入,再输入荷载就可以了
    2013-10-22 13:22:22

    回复 举报
    赞同0