正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 572 人订阅
阅读下一篇
一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2—1表2—1 w/m2 建筑物类型 住宅 综 合居住区 学校或办公场所 旅馆 食堂餐厅非节能型建筑 56~64 60~80 60~80 60~70 115~140节能型建筑 38~48 50~70 55~70 50~60 100~130
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句增加的泵是为了增大流量,显然是应该并联安装。楼主所说的完全并联、局部并联是什么意思?锅炉房内的循环泵通常是全部并联的。难道你设计的锅炉房内将某些泵并联后,再与其他泵并联?或是因为管网阻力太大,将某些泵并联后,再与其他泵串联?如果是后者,你增加的泵扬程不夠,也应先将两台泵串联,然后并联入已有的循环泵中去。
回复 举报
回复 举报