求助:欠电压脱扣器问题
求助:欠电压脱扣器问题
70%~30%电压时,脱扣器动作,使得开关分闸
电压恢复到85%~110%时,欠电压脱扣器动作,是否会自动使断路器合闸??
发布于
2005-10-29 11:47:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
sh2008
以下是引用aotfly在2005-10-29 11:47:27.0发表的内容:
70%~30%电压时,脱扣器动作,使得开关分闸
电压恢复到85%~110%时,欠电压脱扣器动作,是否会自动使断路器合闸??
失压脱扣器动作后,断路器本身不会自动使断路器合闸.如要自动合闸就得设计自动合闸的电路.有时可采用带延时的失压脱扣,防止瞬间电网波动误跳
2005-10-31 16:27:31
来自 PC
评论
举报
byecar
我们厂设计的失压脱扣线路加了个转换开关,用户可以选择来电后人工合闸或是延时自动合闸(任何时候电压低或是停电开关都是分的)。
2005-10-31 10:55:31