土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:欠电压脱扣器问题
70%~30%电压时,脱扣器动作,使得开关分闸
电压恢复到85%~110%时,欠电压脱扣器动作,是否会自动使断路器合闸??

全部回答(10 )

  • sh2008
    以下是引用aotfly在2005-10-29 11:47:27.0发表的内容:

    70%~30%电压时,脱扣器动作,使得开关分闸
    电压恢复到85%~110%时,欠电压脱扣器动作,是否会自动使断路器合闸??


    失压脱扣器动作后,断路器本身不会自动使断路器合闸.如要自动合闸就得设计自动合闸的电路.有时可采用带延时的失压脱扣,防止瞬间电网波动误跳

    2005-10-31 16:27:31 来自 PC 评论 举报
  • byecar
    我们厂设计的失压脱扣线路加了个转换开关,用户可以选择来电后人工合闸或是延时自动合闸(任何时候电压低或是停电开关都是分的)。
    2005-10-31 10:55:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10